Luz automática con LDR: ¿Cómo determino si debo invertir el divisor o la condición del programa?

Pregunta de equipo-arduinet · 14/07/2026 09:44 · editado 17/07/2026 16:48

Situación de práctica sobre «Luz automática con LDR»: La salida reacciona al revés de lo esperado.

¿Cómo determino si debo invertir el divisor o la condición del programa?

Busco una forma ordenada de comprobarlo sin reemplazar componentes al azar ni modificar varias cosas al mismo tiempo.

Respuestas

1 aporte

Solución aceptadaRespuesta editorialequipo-arduinet
14/07/2026 09:44 · editada

La forma más rápida de encontrar la causa es verificar una etapa por vez. Observá durante unos segundos el valor crudo con Serial.println. Elegí el umbral dentro del rango realmente medido, no suponiendo que siempre será de 0 a 1023.

Para «Luz automática con LDR» revisá especialmente:
1. Alimentación y GND común con la placa desconectada.
2. Componentes declarados: Arduino UNO, LDR, Resistencia de 10 kΩ, LED, Resistencia de 220 Ω, Protoboard, Cables Dupont.
3. Pines usados por el esquema y el código: A0, D8.
4. Una prueba mínima de entrada o salida antes de ejecutar el programa completo.

Conexiones que deben coincidir con el esquema:
- 1. Armar divisor de tensión con LDR y resistencia fija.
- 2. Conectar el punto medio a A0.
- 3. Probar lecturas en el monitor serie.
- 4. Elegir un umbral para aula iluminada y oscura.

Abrí la ruta /simulador/luz-automatica-con-ldr y compará allí la vista visual, el esquema y el código. Si modificás un pin, actualizalo en los tres lugares. Antes de alimentar un montaje real, comprobá polaridad, tensión nominal y corriente máxima.