Situación de práctica sobre «Caja fuerte por ritmo de pulsos»: La entrada del pulsador parece activarse sola.

¿Cómo verifico que INPUT_PULLUP y la conexión a GND estén bien usados?

Busco una forma ordenada de comprobarlo sin reemplazar componentes al azar ni modificar varias cosas al mismo tiempo.

Respuestas

1 aporte

Solución aceptadaRespuesta editorialequipo-arduinet
14/07/2026 09:44 · editada

La forma más rápida de encontrar la causa es verificar una etapa por vez. Con INPUT_PULLUP, suelto se lee HIGH y presionado LOW. Verificá el pulsador entre entrada y GND y recién después agregá antirrebote.

Para «Caja fuerte por ritmo de pulsos» revisá especialmente:
1. Alimentación y GND común con la placa desconectada.
2. Componentes declarados: Arduino UNO, Pulsador, Buzzer, LED indicador.
3. Pines usados por el esquema y el código: D2, D9, D10, D8.
4. Una prueba mínima de entrada o salida antes de ejecutar el programa completo.

Conexiones que deben coincidir con el esquema:
- Pulsador a pin 2
- LED listo a pin 9
- LED punto a pin 10
- Buzzer a pin 8

Abrí la ruta /simulador/caja-fuerte-por-ritmo-de-pulsos y compará allí la vista visual, el esquema y el código. Si modificás un pin, actualizalo en los tres lugares. Antes de alimentar un montaje real, comprobá polaridad, tensión nominal y corriente máxima.