Arduinet Electrónica
Menú
ResueltoPregunta inicial del equipo1 visitas · 1 respuestas

Monitor analógico de 3 canales: ¿Cómo determino si debo invertir el divisor o la condición del programa?

Pregunta de equipo-arduinet · 14/07/2026 09:44 · editado 17/07/2026 16:39

Situación de práctica sobre «Monitor analógico de 3 canales»: La salida reacciona al revés de lo esperado.

¿Cómo determino si debo invertir el divisor o la condición del programa?

Busco una forma ordenada de comprobarlo sin reemplazar componentes al azar ni modificar varias cosas al mismo tiempo.

Respuestas

1 aporte

Solución aceptadaRespuesta editorialequipo-arduinet
14/07/2026 09:44 · editada

La forma más rápida de encontrar la causa es verificar una etapa por vez. Observá durante unos segundos el valor crudo con Serial.println. Elegí el umbral dentro del rango realmente medido, no suponiendo que siempre será de 0 a 1023.

Para «Monitor analógico de 3 canales» revisá especialmente:
1. Alimentación y GND común con la placa desconectada.
2. Componentes declarados: 3 sensores analógicos o potenciómetros.
3. Pines usados por el esquema y el código: A0, A1, A2.
4. Una prueba mínima de entrada o salida antes de ejecutar el programa completo.

Conexiones que deben coincidir con el esquema:
- Sensores a A0, A1 y A2.

Abrí la ruta /simulador/monitor-analogico y compará allí la vista visual, el esquema y el código. Si modificás un pin, actualizalo en los tres lugares. Antes de alimentar un montaje real, comprobá polaridad, tensión nominal y corriente máxima.

Iniciá sesión para responder.

Ingresar